Полная версия этой страницы:
Теплый пол от итп
Всем здравствуйте!
Проектируется отопление жилого многоквартирного дома.
Система однотрубная, с вертикальными стояками.
Ещё надо предусмотреть теплые полы для комфорта.
Хочу сделать отдельные стояки в каждой квартире именно для теплого пола, только не знаю допустимо ли это?
И как лучше сделать вести из ИТП отдельно от системы отопления с уже нужным температурным графиком или выполнить как обычный стояк с устройством в каждой квартире насосно-смесительного узла?
Анапа - южный город. Можно только тёплые полы как основное отопление. Стояк по лестничной клетке с ответвлениями на квартиры. На ответвлениях запорная арматура и квартирные теплосчётчики.
К сожалению, это не Анапа, а уральский город.
Выполнить поквартирную разводку, с установкой коллекторного шкафа и магистральными стояками в лестничных холлах не получится, т.к. не предусмотрено для этого места конструктивно.
Если только эти стояки поставить в каждой квартире.
Но допустимо ли это?
Чем конкретнее вопрос, тем определённее ответ. Новое строительство или реконструкция? Почему однотрубка? Сколько этажей дом? Как собираетесь сбалансировать стояки? Тёплые полы на всей площади квартиры или нет?
Строительство новое. 9этажный дом. Увязка стояков отопления балансировочными клапанами.
Однотрубная система, т.к. есть опасения что радиаторные клапана будут в процессе эксплуатации разбалансированы при 2-х трубной системе.
Теплые полы не по всей площади отопления
Я так понимаю вы будете теплосчетчики с запорной арматурой ставить, каким образом служба эксплуатации будет попадать в квартиры, элементарно для аварийного отключения? Закрывать весь стояк отопления из подвала? Глупость.
Цитата(GreyBrain @ 2.3.2023, 8:49)

Я так понимаю вы будете теплосчетчики с запорной арматурой ставить, каким образом служба эксплуатации будет попадать в квартиры, элементарно для аварийного отключения? Закрывать весь стояк отопления из подвала? Глупость.
Вот поэтому разводка с вертикальными стояками, т.к. нет возможности разместить шкафы коллекторные в коридорах.
Тут уже намекнули, что с такой схемой регулировка не представляется возможной. Верхний или нижний этаж холодный будет.
Нет места под шкаф коллекторного узла - нет теплового пола в многоэтажном здании
Новый дом, а система из прошлого века. Коллекторы с теплосчётчиками в ЛК могут быть вертикальные. В квартирах я бы делал коллекторную разводку, коллектоный ящик в коридоре квартиры, радиаторы с нижним подключением и никаких труб у наружных стен. В том же коллекторном ящике секция тёплых полов с насосом и термоклапаном.
Вопрос был в том, можно ли стояки (при поквартирной коллекторной системе отопления) поставить не в коридорах или лестничных клетках, а непосредственно в квартире.
Запрета и нарушений норм я не нашла, но это не типовое решение. Поэтому возникли сомнения.
Цитата(lotus5 @ 1.3.2023, 14:15)

Проектируется отопление жилого многоквартирного дома.
Система однотрубная, с вертикальными стояками.
Хочу сделать отдельные стояки в каждой квартире именно для теплого пола, только не знаю допустимо ли это?
Цитата(lotus5 @ 2.3.2023, 12:14)

Вопрос был в том, можно ли стояки (при поквартирной коллекторной системе отопления) поставить не в коридорах или лестничных клетках, а непосредственно в квартире.
Запрета и нарушений норм я не нашла, но это не типовое решение. Поэтому возникли сомнения.
Непонятки, так однотрубная или коллекторная двухтрубная?
Поквартирный учёт будет или нет?
Получается сказки-загадки. Лучше, если поместите здесь план этажа и ваш вариант решения, если хотите конкретику.
Цитата(lotus5 @ 1.3.2023, 16:53)

К сожалению, это не Анапа, а уральский город.
Выполнить поквартирную разводку, с установкой коллекторного шкафа и магистральными стояками в лестничных холлах не получится, т.к. не предусмотрено для этого места конструктивно.
Если только эти стояки поставить в каждой квартире.
Но допустимо ли это?
Так через зака дайте ТЗ на выделение места, ибо прокладка стояков по квартирам в сумме займет больше места ПРОДАВАЕМОЙ площади, а на этажном холле площадь бесплатная.
Насчет самого ТП.
Тут вариаций масса. И зависит от много чего- квартиры будут продаваться с отделкой или без онной? Куда вы положите ТП, если в квартире вообще нет подготовки пола и только поверхность плиты перекрытия? Но по нормам как бы 100% отопления должно быть сделано т.е. сама СО готова на все 100%, а ТП как некая "изюминка" идет допом и кто хочет тот добавит на стадии отделки квартиры, уже после покупки и вовсе не обязательно что в тех самых площадях, которые видятся вам сейчас. Просто на коллекторе квартирном после счетчика оставляете по паре сосок на ТП и уже жилец в квартире может сделать еще один шкаф на своей купленной площади с смесительными узлами ТП. А Ук вполне может согласовывать или не согласовывать такие решения. Хоть вообще всю квартиру в ТП вогнать и уменьшить приборы настенно\польные, счетчик свое отсчитает все равно, вам на стояк просто надо запас заложить в виде "сейчас принятой небольшой скорости тн в стояке" и запас в ТО и насосе в ИТП( более 10% не имеет смысла).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.